سؤالين في الكهربا .. أرجو الإجابة العاجلة من اصحاب الخبرة

السلام عليكم

السؤالين كالتالي:


. محرك مصعد ثلاثة أوجه بقدرة 6 حصان، يبعد عن لوحة الكهرباء مسافة 50 م . يوصى باستخدام كابل نحاس كهربائي

‌أ- 5 x 2.5 مم2
‌ب- 5 x 10 مم2
‌ج- 5 x 32 مم2
‌د- 5 x 50 مم2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
6. اذا فصل أحد الخطوط المغذية لمحرك حثي 3 phase أثناء الدوران

أ‌- تقل قدرة المحرك و يبقى يعمل و لكن لا يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى
ب‌- تقل قدرة المحرك و يبقى يعمل و لكن يمكن إعادة تشغيله مرة أخرى بنصف القدرة
ت‌- تقل قدرة المحرك و يبقى يعمل و لكن ينعكس اتجاه الدوران عند إعادة التشغيل مرة أخرى
ث‌- يقف المحرك فورا و يحدث له صوت و رنين و ترتفع درجة حرارة المحرك
 
الاح فارس السلام عليكم
الجواب الاول ج U=RI R=r.l/s
الجواب الثانى ث
 
انا اشك بالنسبةو
للسؤال الاول
الاجابة لان 6 حصان يسحب حوالى 9 امبير وكل 1 مم2 يتحمل 3 امبير اى يكون مناسب 3 مم2 كويس خالص ولكن لتقليل الفقد فى الجهد على طول هذة المسافة نكبر المساحة لكى نقلل المقاومة يعنى 6مم2 كويس
السؤال التانى
اذا كان محرك 3 فاز وهو يعمل وتم فصل احد الفازات فان قدرتة تقل الى حوالى التلت فاذا كان المحرك محمل تحميل كامل فان المحرك يسحن ويزداد صوتة وبعد كدة يفصل اوفر لود لان الامبير يذداد
اما اذا كان واقف لانة لا يدور
هذا والله اعلم
 
سيدي العزيز الكابل المطلوب توصيله للحصول على كفاءه توصيل عاليه هو 3*2.5مل للمسافه التي ذكرتها
اما بالنسبه للسؤال الثاني فهو في حال تم قطع احد الاطراف المغذيه للمحرك يحدث الاتي ,يعلو صوت المحرك و ينخفض عزمه لاقل من ثلثي الحمل و احتمال كبير ان يتوقف المحرك عن الدوران مع ارتفاع شديد لدرجه الحراره اذا استمرت لفتره معينه تؤدي لاحتراق الماتور , اذا اردت طرق لحمايه المحرك يتم تركيب جهاز يسمىRSTP وظيفته اذا تم قلب فاز او قطع فاز يعطي اشاره للتحكم بالتوقف بالاضافه الى اوفرلود للحمايه من ارتفاع الامبير و قاطع تيار في حال حدوث شورت في الدائره... و بارك الله فيكم
و ارجو ان اكون افدتك و لو بالقليل , لا تنسونا من الدعاء
 