اللهم لك الحمد حمدا كثيرا مباركا فيه مليء السماوت ومليء الأرض ومليء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد حتي ترضي ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضي اللهم صلي وسلم وبارك علي سيدنا محمد وعلي أله وصحبه وسلم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بم علمتنا امين يا رب العالمين
اما بعد هذا بحث قمنا به عن
Motor Branch Circuit
باجزائها التالية
Motors overheating Protection Control element /Starter Starter short Circuit Protection Cables
هذا وقد تم تجميعه من مصادر مختلفه مذكورة في نهاية البحث ولعل أهم ما يميزه هو الاستعانة بالمواصفات الأوربيه في معظم موضوعاته (الأقتباس تم كما هو برقم الفقرة في المواصفة) مما يجعل الرجوع اليها أمر سهل
ملوحظة:
قد نصيب ونخطأ فمن وجد أخطاء يرجي ذكرها هنا كي تعم الفائدة وكذلك من لديه أستفسار عن أي من الموضوعات
تم عمل الفهرسة بأسفل كي نسهل للباحثين عن المعلومة عند أستخدام جوجل للبحث
Overheating reasons Thermal overload with slow variation Thermal overload with rapid variation Motor protection requirements Motor Overheating protection devices (IEC 60204) Overload protection Over-temperature protection Current dependent devices Bimetal Overload Relays Ambient Compensated Bimetal Overload Relay Overload relay set value Overload relays trip class (IEC 947-4-1) NEC requirements (NEC ARTICLE 430 III Motor and Branch-Circuit Overload Protection ) Phase Loss Overload relay with intermittent duty cycle Temperature dependent devices Thermistor protection relay for use with PTC thermistor probes Thermistor probes Thermistor protection relay Comparison
Control element
Contactor (IEC 60947-1) Basic Electromechanical Contactor Operation Contactor in control circuit Contactors utilization categories AC3 utilization category AC4 utilization category
Starter
Starter (IEC 60947-1) Starting methods Direct starting Star-Delta starter Motor Starter in a Control Circuit
Starter short Circuit Protection
Development of the short-circuit current (far from generator) (IEC 60909) Short Circuit current calculations (Impedance Method) (ES) Calculation of Isc Determining the various short-circuit impedances Upstream network impedance referred to secondary in mΩ Internal transformer impedance referred to secondary in mΩ Line impedance LV circuit breakers impedance How do short circuit damage motor starter? How can short circuit damage to motor starter be minimized? Current Limiting MCCB as SCPD Types of co-ordination (IEC 60947-4-1) How is certified Type 2 co-ordination achieved? Example of Coordination Tables ( ABB and Schneider Electric)
Cables
Select the cable type Conductive material Insulation material Conductor type Cable Sizing (IEC not ES ) Load current calculation Methods of installation Correction factor for temperature Correction factor for grouping Apparent load current Determine the cross sectional area Example of Cable sizing in a balanced three- phase circuit Cables Protection against overload (IEC 60364-4-43) Protection against short-circuit